独基中柱子的问题
现在一个钢结构厂房,基础为独基,如左图,基础层高为1.55米,柱子的截面如图,画好之后在汇总计算时,出现错误提示,如右图。这个问题该如何解决。错误提示,只有下边的住的直筋有错误,上边的没有。来位老师帮解一下疑惑。谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳修改成纵筋锚固后汇总看看
2018-10-21 16:33:26
-
你好:框选所有框架柱,右键,点构件属性编辑器,将插筋构造更改为‘纵筋锚固’,确定,再计算。
2018-10-21 16:41:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看