• 直径按那个?

    1:这几张人防口部节点图,拉筋直径和间距具体按那个?怎么理解呢?

    2:这些位置人防墙这样的配筋,在没有注明是AZ的情况下,是属于墙还是柱?怎么区分?

    3:这样的构建,在搭接区需要加密吗?还是和剪力墙一样,不存在水平筋加密。     


    补充问题:

    端柱人防墙答疑解惑
    补充问题:
    第二问, 要是属于柱,是按框柱画?还是暗柱画?或者端柱画,因为加密区不一样?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一图,不用布置,说明的是未注明的,不是未画出的。
    第二图,拉筋、箍筋一样,都是C16@150
    第三图,已经注明了,是C12@150

    要用柱子处理需要用框架柱处理。

    2018-10-23 07:16:58 

  • 您这里是给出的柱的属性,不是墙属性
    所以配筋根据柱属性配筋
    千赢官网首页登录入口服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑