弹棉花 2018-10-22 23:57:55 | 山东省 土建 | 664查看 2回答
直径按那个?
1:这几张人防口部节点图,拉筋直径和间距具体按那个?怎么理解呢?2:这些位置人防墙这样的配筋,在没有注明是AZ的情况下,是属于墙还是柱?怎么区分?3:这样的构建,在搭接区需要加密吗?还是和剪力墙一样,不存在水平筋加密。
补充问题:
补充问题:
第二问, 要是属于柱,是按框柱画?还是暗柱画?或者端柱画,因为加密区不一样?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一图,不用布置,说明的是未注明的,不是未画出的。第二图,拉筋、箍筋一样,都是C16@150第三图,已经注明了,是C12@150要用柱子处理需要用框架柱处理。
2018-10-23 07:16:58
-
您这里是给出的柱的属性,不是墙属性所以配筋根据柱属性配筋
2018-10-23 14:56:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看