• 吊灯金属软线定额套用的问题

    请问,图片1是金属软线的工程量,图2和图3分别是两个定额,和施工单位定额套用不一样,那么套哪个合适呢?

    补充问题:
    施工单工程量答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.先说子目问题
    你说的是金属软管敷设子目吧。
    我遇到这个问题的情况多了。这个子目套的是可挠性金属软管子目。我结算几个项目都是套的这个子目。
    定额中的金属软管,不适用穿电线的包塑电线管。
    2.吊灯灯线增加,吊灯子目,已包括吊线,再说灯具自身带的也有电线。这项不应计取。

    2018-10-23 11:10:41 

  • 没有看到图片啊

    2018-10-23 10:33:01 

  • 没看到图片。。请上传图片。。详细描述你的问题

    2018-10-23 10:39:49 

  • 吊灯的金属软管,含在吊灯安装的照明内容中,不得另计。

    2018-10-23 12:15:59 

  • 我的理解是图片一

    2018-10-23 14:57:30 