闖碼頭 2018-10-23 15:07:47 | 江苏省 土建 | 479查看 2回答
GTJ2018
定义了KZ1箍筋为A10@100/200(4*4)绘制柱子,其中部分KZ1的箍筋需要全高加密,选中图元在属性中改为A10@100(4*4),改完后所有的KZ1的箍筋都变成了A10@100(4*4)。 请问有什么办法才能将这个柱子的箍筋改为全高加密,而不影响同名称的柱子的箍筋呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:先选择某根柱,在柱的名称中,加后缀,例如,KZ2-2,改为KZ2-2-A。然后修改箍筋即可。不会影响其它柱的。
2018-10-23 15:15:18
-
全高加密就是A10-100没有间距200的。
2018-10-23 15:10:20