52****@qq.com 2018-10-24 21:51:04 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 13678查看 5回答
板负筋布置范围
请问大佬们,这个图示标注的位置板负筋应该布置多长的?是左端720,右端930,还是统一按930的长度??如果按720,930长度布置的话,那钢筋算量是不是得自己添加一到钢筋上去?按设计的话哪种布置是正确的?感谢
补充问题:
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2018-10-25 08:24:47
-
第一个是中间支座附筋,两边都是930,第二个是单边标注的支座附筋,只是左边长度是720(这个长度你要看下节点图,是从支座外边线算,还是那边线算);打问号的区域,看你截图的范围没有要求布置附筋
2018-10-24 21:56:03
-
你把图截的全一点 看不出来
2018-10-24 21:56:17
-
1是930,930. 2是720,0
2018-10-24 21:56:55
-
你打?位置应该是左边720,右边930,因为720的位置很明确,右边是930也是没问题的,你按板边布置,这个位置就单独定义一下左边720,右边930
2018-10-24 21:59:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看