laughing 2018-10-26 14:18:31 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 976查看 3回答
板负筋画出来后量出来只有1050,为什么显示是1200
板负筋画出来后量出来只有1050,为什么显示是1200,cad图是1200,而且画出的钢筋明显比cad图上的短,为什么显示是1200,我画之前计算设置里面负筋从支座中心线算起的,画完后改成了支座外边线,cad图上是从支座外边线算起的,这样改了计算设置后会不会有影响。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你改了后重新汇总计算,在编辑钢筋里查看钢筋长度,不要量。
2018-10-26 14:40:13
-
在计算设置中修改应该是没问题的,在属性中修改的话,需要选中构件后再修改。
2018-10-26 14:20:18
-
看你设置长度是指梁中心线还是梁边
2018-10-26 14:22:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看