爱学习的小白 2018-10-26 16:18:28 | 贵州省 土建 | 10360查看 3回答
门窗标高设置
结构图首层底标高为-0.1m,建施图首层底标高为±0,相差10cm,以二层窗户为例,层底标高3.9m,窗户离地高度600,窗高2.4m,窗底标高4.5,则窗顶标高为6.9m,软件中也是如此设置,过梁高度为0.12m,而软件中建立模型后显示过梁顶标高为6.92m,那么反算窗顶标高就是6.8m,与图纸差10cm,而且框架梁底标高为6.9m,按照图纸此处是不需要设置过梁的,这就造成工程量计算重复,我想问的就是这个离地高度是否要加上这里的100mm,还是软件中哪里可以设置,还是图纸有问题?请各位大神解惑
补充问题:就是说软件中是按照结构层标高计算离地高度的,而不是按照建施图的±0开始计算,软件并没有那么聪明,是不是这个意思
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上窗的离地高度是以建筑完成面计算的,建筑完成面与结构标高相差100,布置窗时离地高度要加上这个相差的高度,这样窗上面不用设置过梁了。
2018-10-26 16:29:56
-
窗的离地高度给的是距建筑图纸中地面的高度,所以软件中窗的离地高度要加上建筑地面标高与结构地面标高的高差100mm
2018-10-26 16:26:15
-
有齐全设计图纸学习,512630063qq 2019-02-09 14:23:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看