桥架内敷设电缆,预留长度有误?
配电箱为500*400*200,连接的桥架为150*100,长度为2.2米。那么电缆的计算长度应该是2.2+(0.5+0.4)=3.1米,预留长度应该是0.9米啊,为什么软件计算出来的是2.46米?这个2.46是怎么计算出来的呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
点击2.46的后面,点开详细计算内容查看即可
2018-10-27 14:35:31
-
桥架内2.2米*1.025=2.255,四舍五进取2.26。再加上箱体半周长0.9米,再加上电缆头1.5米,2.26+0.9+1.5=4.66米。