Zoker" 2018-10-27 16:12:36 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 842查看 3回答
急求大神专家指导。墙里的钢筋问题。
这是一挡土墙。这个挡墙顶部3c16是压墙筋还是插筋?然后底部2*3c20是纵筋锚固吗?软件里怎么处理 比较着急希望专家指导。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2018-10-27 16:13:28
-
顶部的在压墙筋位置输入计算。下边的用暗梁处理。
2018-10-27 16:15:17
-
底板段的上下3C20用暗梁设置(不设置箍筋),墙顶的3C16在压墙筋内设置
2018-10-27 16:16:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看