钢筋 施工?
1:人防口部节点,截图里的拉筋怎么输入正确?c6-150*150吗?可是这样怎么拉住水平钢筋和竖向钢筋交点呢? 同时人防墙拉筋按梅花行布置,那不间距实际是75*75? 更加没法拉住啊。关于图纸人防墙拉筋说明,(拉筋间距可在500以内调整)。这个说明是不是用在除了人防门框墙之外的人防剪力墙上?2:人防口部节点洞口底部门槛,软件要是不好处理,是用基础梁画还是连系梁画? 洞口顶部墙体是用非框架梁或者框架梁画?还是连系梁画? 1-1水平剖图左右侧竖向构建是用暗柱画?还是端柱画?或者框架柱画? (悬臂板指什么?用什么画?)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:人防口部节点,截图里的拉筋怎么输入正确?c6-150*150吗?【是的。】可是这样怎么拉住水平钢筋和竖向钢筋交点呢? 【这个间距与C12@150是契合的。】 同时人防墙拉筋按梅花行布置,那不间距实际是75*75? 【不按梅花布置。】 更加没法拉住啊。 关于图纸人防墙说明,这个说明是不是用在除了人防门框墙之外的人防剪力墙上?【人防门框墙有详图就按详图计算。】2:人防口部节点洞口门槛,软件要是不好处理,是用基础梁画还是连系梁画?【用连系梁画。】 洞口顶部是用非框架梁或者框架梁画?还是连系梁画?【用llk梁画。】 1-1剖图左右侧竖向构建是用暗柱画?还是端柱画?或者框架柱画?【依据设计可用暗柱、端柱画。】 (悬臂板用什么画?)【悬臂板可用软件中的人防门框墙画。】
2018-10-30 08:46:17
-
答:人防门框墙的拉筋是X,Z,或是Y,Z,三维两向的。录入方法如下:
2018-10-30 08:35:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看