139****8960 2018-10-30 10:25:13 | 浙江省 安装 | 2118查看 2回答
e:电气竖井用接地引下线
e:电气竖井用接地引下线:用两根-50X5热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接,进竖井后垂直引上水平敷设一圈40X40mm热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢之间可靠焊接。每层设置LEB等电位箱,竖井内需接地的设备均用BVR-10mm2与LEB连接。我想问下这几句话怎么理解。1、50X5热镀锌扁钢是从基础接地极算到竖井顶部吗?水平敷设一圈40X40mm热镀锌扁钢是每层都敷设一圈吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、50X5热镀锌扁钢是从基础接地极算到竖井顶部的;2、水平敷设一圈40X40mm热镀锌扁钢是每层都敷设一圈;3、计算每层LEB等电位箱一台;4、计算竖井内需接地的设备均用BVR-10mm2与LEB连接,如果图纸平面图设计,没有可以不算
2018-10-30 10:28:33
-
50X5热镀锌扁钢是算到顶部
2018-10-31 09:59:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看