182****9155 2018-10-30 12:23:43 | 云南省 土建 | 2044查看 1回答
模板支撑超高
云南定额梁模板支撑超高楼层以楼板上表面至上一层梁低计算,高度超过3.6m时,超过部分工程量按模板面积计算,0.5m与1m间按每增加1m计算,高度小于0.5m时舍去不计。本工程每层高4.5m,梁高700,请问第二,三道梁支撑高度是否都是以4.5的板顶标高计算支撑高度,第一道梁支撑高度9-4.5-0.7-3.6=0.2m不计,第二道梁支撑高度13.5-4.5-0.7-3.6=4.7m按5个,第三道梁支撑高度18-4.5-0.7-3.6=9.2m按9个,这样理解对吗?都是以4.5标高计算。
补充问题: 支撑超高您说的都是按4.5m的层高计算,还是都是减4.5吗处的标高
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:梁支撑都按4.5米计。浇筑脚手架可以累计计算高度。
2018-10-30 12:33:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看