弹棉花 2018-10-30 13:38:13 | 山东省 土建 | 524查看 1回答
施工问题
1:人防预埋DN700管的位置,洞口两侧设置类似于暗柱构建,这构建的竖向钢筋锚固同暗柱竖向钢筋锚固吗? 水平筋是开口箍筋,开口箍筋是从两个构建接触位置开始,然后伸入相邻构建内锚固?2:人防口部节点有的在主楼地下室内,地下室两层,-1层顶标高-0.1m, 其中滤毒室的口部节点,(一侧-2层板,一侧空的,没有板,)1-1水平剖图竖向构建,和洞口顶部构建(箍筋)的高度直接到-1层顶,那么竖向构建在-2层的位置,还要留搭接吗? 洞口顶部箍筋还搭接吗? 还是直接伸到-1层,-2层不考虑搭接? 这样的情况,混凝土怎么浇筑?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防预埋DN700管的位置,洞口两侧设置类似于暗柱构建,这构建的竖向钢筋锚固同暗柱竖向钢筋锚固吗? 水平筋是开口箍筋,开口箍筋是从两个构建接触位置开始,然后伸入相邻构建内锚固?
答:没有图不好说。应该是洞口加强部位。可以参见16G相关内容。
2:人防口部节点有的在主楼地下室内,地下室两层,-1层顶标高-0.1m, 其中滤毒室的口部节点,(一侧-2层板,一侧空的,没有板,)1-1水平剖图竖向构建,和洞口顶部构建(箍筋)的高度直接到-1层顶,那么竖向构建在-2层的位置,还要留搭接吗? 【应该有一个搭接。】 洞口顶部箍筋还搭接吗? 【箍筋一次成型不搭接。】 还是直接伸到-1层,-2层不考虑搭接? 这样的情况,混凝土怎么浇筑?【砼浇注不会是一次成型的。】2018-10-30 16:27:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看