• 关于敷设方式

    后面已经说过明装了,前面还有FC/CC(FC--暗敷设在地面内;CC--暗敷设在顶棚内;)在竖直方向是否是明敷?定额中明装、暗敷好像是要区分的,那么在这里计算该部分的时候是否要分开计算?
    敷设方式
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 配电箱明装,管线是要暗敷的。

    2018-11-01 14:21:25 

  • 后面已经说过明装了,前面还有FC/CC(FC--暗敷设在地面内;CC--暗敷设在顶棚内;)在竖直方向是否是明敷?

    管线暗敷设是正确的。后边的明装应该指的是配电箱的安装方式。


    定额中明装、暗敷好像是要区分的,那么在这里计算该部分的时候是否要分开计算?

    是的。。是要分开的。套不同的子目

    2018-11-01 14:35:43 

  • 在有吊顶的情况下顶棚内的管线属于明敷设。墙地为暗敷设,套定额时要分开套取

    2018-11-01 16:48:46 