183****8395 2018-11-01 16:57:00 | 广东省 土建 | 9467查看 2回答
二次结构与砌体的连接处是不是没有钢丝网,为什么
二次结构与砌体的连接处是不是没有钢丝网,为什么,求赐教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是否有应按图纸要求,上图不清,红线看似是腰梁类,按理也属砖与砼交接位,如图纸要求交接位要设置,按理应设置,供参考
2018-11-01 17:02:31
-
1、说不同材料交接处挂网,原理是对的,不同材料收缩不同容易开裂。但这个说法是不严谨的,先说最常见的不同材料,无非就是砼和砌块(砖),但注意这里的砼可是分一次结构柱、梁和二次结构构造柱、圈梁过梁,混为一起谈就不行了。
2、实际现在施工中,常见二次结构中的砼(构造柱、圈梁、过梁)和砌体之间是不挂网的,只有一次结构砼(柱、梁)和二次结构砌体交接处才挂网。
3、这里有人就不禁要问,我不知道二次结构间挂没挂咋办?你是施工单位你就算,你是审计就要求做资料明确后再算。
4、你说的二次结构交接处,我见过很多不挂网的,直挂一次结构和二次结构间的交接触。这里不需要抬杠,因为确实也有挂的,剩下的事不就是明确现场挂没挂的问题了么?返回来说,提出这个问题是很有必要的
2021-10-14 10:54:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看