关于1kV以下交流供电(综合)装置系统调试和10kV以下交流供电断路器装置系统调试的数量
请问在变配电室里,带变压器的,这里边1kV以下交流供电(综合)装置系统调试和10kV以下交流供电断路器装置系统调试的数量怎么确定
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
送配电装置调试中的1kV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应按下列规定计算。
1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。
2.引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。
3.从配电箱直接至电动机的供电回路,已包括在电动机的系统调试项目内,不得计算系统调试。
变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的,按相应电压等级送配电设备系统调试的相应项目另行计算。