liuzhihui 2018-11-06 08:49:36 | 广东省 土建 | 1476查看 2回答
为什么柱子的箍筋没按规范加密?
为什么柱子的箍筋没按规范加密?
补充问题:
补充问题:
补充问题: 这样设置加密,箍筋又多那么多,不知道计算的。跟手算差别好大
补充问题:
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你输入箍筋加密信息了没有呢,请把你定义界面及计算式截图上传分析一下。
2018-11-06 08:53:52
-
你好:这是设计按照平法的要求箍筋搭接区箍筋是按照min【5d,100】就是按照5*12=60mm间距计算的,所以根数是38.
2018-11-06 09:19:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看