关于消防报警系统分线问题
如图,现在电源线(红色的线)要到配电箱那里去,师傅们说规范是图二这样接,规范规定天花板不能预留接线盒,应该从一个设备到另一个设备,我问他是那本书,他说忘了。所以问下老师们,这里该怎么走线,强电遇到这样的问题也是设备到设备吗,谢谢了,具体是那本规范里面有,非常感谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
具体情况如果平面图看不出来就看系统图,一般是各楼层的消防配电箱里出来的,看了你画的图,烟感只有信号线,没有电源线的,再者电源线和信号线一般是共管的
2018-11-08 09:28:10
-
如图。信号线和电源线是共管敷设的;电源线从探测器的接线盒连接至配电箱