张亚周 2018-11-08 16:13:14 | 陕西省 安装 | 1197查看 1回答
送配电装置调试
1kV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应如何计算个数。
补充问题:1.什么是可调原件2.供电回路怎么计算
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
送配电装置调试中的1kV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应按下列规定计算。
1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。
2.引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。
3.从配电箱直接至电动机的供电回路,已包括在电动机的系统调试项目内,不得计算系统调试
2018-11-08 16:14:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看