157****2278 2018-11-09 16:10:32 | 山西省 安装 | 1235查看 1回答
通风系统排烟风管
请问图上文字所说的防烟分区2个排风口的意思是说 矩形风管上下两个面各一个排风口吗?风口距离顶板300什么意思 ?竖管在哪个部位?竖管上的FDH和PYF在图上是看不见的吧?竖管上的FDH和PYF需要另套价吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问图上文字所说的防烟分区2个排风口的意思是说 矩形风管上下两个面各一个排风口吗?这个防烟分区内有2个多叶排烟阀风口距离顶板300什么意思 ?垂直风管的高度竖管在哪个部位?风管与风口连接的垂直距离竖管上的FDH和PYF在图上是看不见的吧?竖管上的FDH和PYF需要另套价吗这是一个带调节阀的多叶排烟风口,你套取相应风口的定额乘以系数,四、带调节阀风口安装,应执行相应风口安装项目,其人工、材料、机械乘以系数1.40。这是陕西省的,你查看参照你当你地的定额
2018-11-10 11:56:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看