✨¹⁹⁹⁷ ₇.₇ 2018-11-12 16:04:20 | 河南省 安装 | 4691查看 3回答
防雷引下线利用柱内4根主筋怎么办?
定额中说明防雷引下线是利用柱内2根主筋编制的,实际超过2根时,相应定额乘系数。我想问问怎么乘系数?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那就需要套子目单价 *2计算的。
2018-11-12 16:05:16
-
你好。。4根主筋时,定额子目乘以2
2018-11-12 16:27:03
-
套引下线的定额子目,在定额子目后面,乘以系数2.0 (工程量不变)
2018-11-12 16:57:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看