fjjgld 2018-11-13 08:35:22 | 甘肃省 土建 | 3476查看 5回答
为何上一层柱的钢筋伸到下一层,下一层柱的钢筋又没有升到本层高?
1、为何上一层柱的钢筋伸到下一层,下一层柱的钢筋又没有升到本层高?2、标高是连续的;3、本层其他柱是合适的;
补充问题:这是上一层和下一层的三维钢筋照片
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:柱子的主筋当上层直径大于下层直径时,就会伸到下层去连接
2018-11-13 08:40:17
-
老师,上下层主筋是一样的。谢谢!
2018-11-13 08:43:36
-
查看你柱的属性中是否是纵筋锚固还是设置插筋.
2018-11-13 08:58:02
-
这样会少计算一个接头的。把这个柱子删除,然后重新定义布置会好的。
2018-11-13 09:02:49
-
老师同样的柱子一层有5个,其中3个合适,2个不合适;删除后,重新布置能行吗?谢谢!
2018-11-13 09:44:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看