ぅ青青子衿 2018-11-13 16:59:06 | 北京市 安装 | 1226查看 1回答
【安装】消防报警中输入模块线怎么用千赢官网首页登录入口表示
老师您好,平面图中有6个控制箱,输入输出模块配线管是12m,从接线箱出来需要每个箱子单独配一根管使用综合管线,还是6个箱子只用一根管,用综合管线来画呢,2m=表示(2xZRRVS-2X1.0) PC20 CC,WC
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是每个箱子单独配一根管(2m)的。12m是从AP1箱引出的吗?可以看一下AP1箱的系统图
2018-11-13 17:22:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看