187****5730 2018-11-14 09:06:16 | 河南省 安装 | 1542查看 4回答
配电箱进线问题
图中两个总配电箱出线均为YFD-YJV-4*70+1*35,但是2AW2和1AW2的进线分别为YJV-4*35+1*16和YJV-5*16,请问这里的电缆怎么计算
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柜体内的配线一般是按箱体的半周长计量
2018-11-14 09:08:05
-
预分支电缆主线YFD-YJV-4*70+1*35,分支成对应表箱的YJV-4*35+1*16和YJV-5*16
2018-11-14 09:10:58
-
是我的立管算成YFD-YJV-4*70+1*35,分支电缆算成分配电箱的进线电缆就行了吗
2018-11-14 09:13:59
-
2AW2和1AW2的进线分别为预分支支线YFD-YJV-4*35+1*16和YFD-YJV-5*16,计算长度时要算YFD-YJV-4*35+1*16和YFD-YJV-5*16的连接体,支线长度为水平+竖向+配电箱的半周长
2018-11-14 09:14:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看