弹棉花 2018-11-15 20:20:59 | 山东省 土建 | 543查看 2回答
施 工
1:砖混结构,拐角没有构造柱时,是否放置1米拉墙筋?2:实际期工,外墙是所有阳角都放置放射筋?还是仅两侧山墙位置放置放射筋?3:砖混结构圈梁,拐角处放置两根元宝筋, 是仅外墙阳角处放置吗?(所有的阳角?)内外墙T型相交处还要放置吗? 内墙阳角 T型处需要放置吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:砖混结构,拐角没有构造柱时,是否放置1米拉墙筋?要设置构造柱2:实际期工,外墙是所有阳角都放置放射筋?还是仅两侧山墙位置放置放射筋?这个要按照设计图纸进行计算3:砖混结构圈梁,拐角处放置两根元宝筋, 是仅外墙阳角处放置吗?(所有的阳角?转角处都有柱的!内外墙T型相交处还要放置吗? 内墙阳角 T型处需要放置吗?你说的情况下转角和T型处应该有构造柱的
2018-11-15 20:48:26
-
1:砖混结构,拐角没有构造柱时,是否放置1米拉墙筋?
答:依据抗震要求是要设置构造柱。新抗震设计规范全国不存在非抗震建筑。2:实际期工,外墙是所有阳角都放置放射筋?还是仅两侧山墙位置放置放射筋?答:依据设计要求计算。3:砖混结构圈梁,拐角处放置两根元宝筋, 是仅外墙阳角处放置吗?(所有的阳角?)内外墙T型相交处还要放置吗? 内墙阳角 T型处需要放置吗?答:按有构造柱形式设置计算。2018-11-15 21:06:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看