弹棉花 2018-11-15 21:30:49 | 山东省 土建 | 910查看 1回答
这样位置,怎么施工?
1:砖混结构,拐角没有构造柱时,是否放置1米拉墙筋?2:实际期工,外墙是所有阳角都放置放射筋?还是仅两侧山墙位置放置放射筋?3:砖混结构圈梁,拐角处放置两根元宝筋, 是仅外墙阳角处放置吗?(所有的阳角?)内外墙T型相交处还要放置吗? 内墙阳角 T型处需要放置吗?4: 圈梁在洞口处断开,洞口处没有构造柱,没法锚固, 这样圈梁端部在洞口位置怎么处理?需要弯折吗? 弯折多少?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:砖混结构,拐角没有构造柱时,是否放置1米拉墙筋?砖混结构,拐角没有构造柱时,一般是放置拉筋的.2:实际期工,外墙是所有阳角都放置放射筋?还是仅两侧山墙位置放置放射筋?实际施工时,外墙是所有阳角都放置拉墙筋的.3:砖混结构圈梁,拐角处放置两根元宝筋, 是仅外墙阳角处放置吗?(所有的阳角?)内外墙T型相交处还要放置吗? 内墙阳角 T型处需要放置吗? 砖混结构圈梁,拐角处放置两根加强筋,一般内外墙T型相交处也要放置的,内墙阳角处也放.4: 圈梁在洞口处断开,洞口处没有构造柱,没法锚固, 这样圈梁端部在洞口位置怎么处理?需要弯折吗? 弯折多少? 这样的情况,可以把洞口的过梁相应的延长到这一间的两端构造柱处,用圈梁来代替过梁在就近的构造柱 处形成封闭.
2018-11-16 07:42:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看