如果我的接地极不是另外焊进去的,而是利用建筑物基础内钢筋,那么我的接地母线是否可以不用扁钢而用
如果我的接地极不是另外焊进去的(即不是用人工接地体),而是利用建筑物基础内钢筋(自然接地体),那么我的接地母线是否可以不用扁钢,而用基础水平钢筋点焊成环来替代?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个应该去查规范,一般是不充许的除非你是满意堂基础,钢筋是通长连接,如果是独立基础,怎么可以呢
2018-11-16 14:49:25
-
答:当然可以的。
2018-11-16 14:47:53
-
你思路有点乱。一、利用基础钢筋焊接作为接地极,就是用基础内水平钢筋点焊(需要另外用短钢筋)成环而形成的。不需要另外打接地极了。(当然,如果防雷测试点测试不合格,还是需要另外补打接地极的);与接地母线没有关系。二、接地母线是等电位的电流通道(流向接地极或者说是流向大地的电流通道),接地母线可以是电线、电缆、镀锌扁钢、镀锌圆钢,由设计决定使用什么材质的接地母线。室内各处需要做接地的地方,都需要通过接地母线连接到接地极。
2018-11-16 14:57:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看