181****2866 2018-11-17 16:09:19 | 新疆维吾尔自治区 安装算量GQI | 1414查看 3回答
桥架配线时候,先设置好配电柜位起点 中间由桥架连接 选择配电箱位起点后 没有设置好起点的配电柜的点
桥架配线时候,先设置好配电柜位起点 中间由桥架连接 选择配电箱位起点后 没有设置好起点的配电柜的点,请问这个从1号配电箱出来经过桥架连接到2号配电柜上 无法选择配电柜进行桥架配线这是什么原因
补充问题:
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可能是,中间的桥架过短,都生成桥架通头了,无法选中桥架、解决办法:删除通头,再次选择
2018-11-17 16:13:49
-
你好。。有什么提示啊。。提示桥架没联通还是啥啊详细描述一下
2018-11-17 16:39:21
-
中间与配电箱连接的断点太多,建议手动点选每一段需要的桥架使其形成合理地路线
2019-10-16 20:12:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看