• 想请问一下老师,图中软件和手算的差距在哪

    板厚100,保护层厚15,支座宽200,负筋标注不包含支座,我自己手算是850+100+100-15x2+15*d=1140,和软件差了20mm,这个差距是怎么出来的含支座
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    手算没减梁的保护层20

    2018-11-19 16:10:21 

  • 兄dei你左边减了板的保护层,右边保护层忘减了

    2018-11-19 16:12:51 

  • 板厚100,保护层厚15,支座宽200,负筋标注不包含支座,我自己手算是850+100+100-15x2+15*d=1140,和软件差了20mm,这个差距是怎么出来的
    你这个算法有误应该是850+100-15*2+200-20+15*8=1220、图形算量未设置负筋标注不包含支座(这个在钢筋计算设置里修改一下)。希望可以帮到您。

    2018-11-19 16:22:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!