哲 2018-11-21 16:58:50 | 北京市 土建计量GTJ | 576查看 2回答
楼板钢筋请教
1、标1的位置板洞大小是不是同标2位置的板洞300X300mm,那么1720X1850MM的位置是什么?2、标3的位置是叠合板预制,那么还需要布置板负筋吗?感谢解答!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您这里的BD1在您框出来的3个位置是一样的数据的2、标3的位置是叠合板预制,那么还需要布置板负筋吗?——:安装设计要求布置
2018-11-21 17:04:47
-
1.该板洞信息已经给出了标注。如图画圈的部分。 1720X1850MM您是指那块阴影板吗? 就是一块降板而已,用阴影表示区分其他板,你可以在图纸上找找相关标注。2.需要布置板负筋的。
2018-11-21 17:03:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看