豐 2018-11-21 17:08:29 | 湖南省 土建计量GTJ | 3012查看 1回答
请问地下室与主楼部分连接处梁怎样处理?(地下室与主楼是分开绘制的)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请问地下室与主楼部分连接处梁怎样处理?(地下室与主楼是分开绘制的)区分好就行,绘制在哪里都行,只要计量不重复就可以。希望可以帮到您。
2018-11-21 17:12:36
-
地下室与主楼分开建模时,地下室梁与主楼剪力墙形成支座处的钢筋应该如何布置
大家好,因为我是打算把地下室和主楼分开建模,我想请教下地下室的梁与主楼剪力墙相交的地方,因为是主楼的剪力墙所以没有布置,这个时候梁头如何布置支座负筋呢。如图中选中的梁 梁头4C18支座负筋
-
把主楼地下室单独抠出来与主楼一起建立模型,其余大地下室单独建模,请问这样的思路
前辈好,我打算把地下室中主楼的地下室和主楼放在一起建模,其余地下室抠出来单独建立模型。请问我这样建模思路正确吗,会不会存在不好处理的地方,前辈有更好的建议吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看