Zz 2018-11-23 09:52:59 | 浙江省 土建计量GTJ | 908查看 6回答
这个梁的图怎么看
这条梁L3是两跨的,只是指的下面这一段吗,那上面箭头那一段是哪条梁,图纸上其他地方也没有注明
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳估计是设计者想把这两条梁并在一起画,但是标注错误了。 按图理解,下面2跨的梁没错,上面一跨梁询问设计院。(我认为这种把两条梁用一个集中标注表示的方法是错误的,不合规矩)
2018-11-23 09:58:32
-
梁跨无问题,只是梁不在同一直线上,按图纸要求设置可以,原位按原位底筋设置可以
2018-11-23 09:56:32
-
按集中标注配筋,其中第二跨的底筋按原位标注2c16
2018-11-23 09:56:58
-
下面这一段梁只算是一跨吗
2018-11-23 09:58:26
-
这条梁L3是两跨的,只是指的下面这一段吗,那上面箭头那一段是哪条梁,图纸上其他地方也没有注明应该是下面这一段吧,这个图没有截好,要看看水平方向的梁是多少跨,图纸要对比着看看。有没有对称符。希望可以帮到您。
2018-11-23 10:00:53
-
按我的理解,设计意图是把第二跨的钢筋只设为只有上部钢筋,但是标注方法有误,最好是跟设计确认一下
2018-11-23 10:23:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看