冯小哥 2018-11-23 11:30:48 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 4038查看 2回答
由于现在开发商新工艺(外墙采用铝膜构造墙体和剪力墙) 怎么设置剪力墙水平钢筋不伸入暗柱?
如果把剪和暗柱中间用砌体隔开这个办法费时费力,请问还有什么办法出处理?
补充问题:问题不涉及 图中拉结筋 以及钢丝网片,哪个很好处理。主要问题是构造墙体拉缝板对面是剪力墙端柱,正常软件剪力墙与暗柱都会Lae或者la ,现在我需要的怎么设置不让剪力墙水平钢筋锚入端柱?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
那这墙还不如用砌体墙绘制,网片可以用砌体加筋来画。最后工程量做法时改成砼墙就行了。你主要是为了算钢筋不伸入砼暗柱,但目前软件中剪力墙的水平筋按图集都要伸入柱锚固的!所以只能考虑一是把墙与柱隔开,就是你说的方法:在柱与墙间绘上砌体材质的墙,这样没有锚固。二就是把这墙不用剪力墙绘制,就是我说的方法。在其它钢筋变通处理钢筋,不计算锚固。上面说的并不是拉结筋的问题。
2018-11-23 11:45:14
-
问的钢筋设置 剪力墙水平筋 ,没问钢丝网片以级拉结筋
2018-11-23 11:49:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看