• 定额中电线管中的钢丝含量是做什么用的呢?现场浇筑到14层没有封顶,我没有看到穿铁丝啊,就看到管封堵上

    定额中电线管中的钢丝含量是做什么用的呢?现场浇筑到14层(20层封顶),我没有看到穿铁丝啊,就看到管封堵上了。有没有可能是还没有穿铁丝呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、电线管定额子目中的铁丝,是固定(将电线管绑扎在钢筋上)电线管用的。跟管内穿带线没有关系。见截图一
    二、管内穿电线定额子目中的铁丝,是管内穿带线用的,铁丝的含量很少,是按摊销的形式计费的。也就是说,管内穿带线是由管内穿电线的人负责的,与配电线管的人,没有关系。

    封顶

    2018-11-24 09:58:21 

  • 钢丝是在快穿线时提前穿入线管的,你先主体还没完成肯定是看不到
    你如果是现场跟进的话,后期你就会明白

    2018-11-24 09:49:28 