• 剪力墙结构中,暗柱纵向钢筋接头,绑扎方式改为电渣压力焊

    剪力墙结构中,暗柱纵向钢筋接头,绑扎方式改为电渣压力焊,为什么钢筋差的那么多,还有,搭接改电渣焊只影响竖向钢筋结果吗?

    补充问题: 那还影响  箍筋加密范围,结果箍筋量少了很多很多。。14588平米剪力墙结构,地上12层,地下1层。暗柱竖向钢筋绑扎接头改为电渣接头(12以上),,结果相差80t钢筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 绑扎改为电渣压力焊后,会少了搭接部分钢筋工程量,但是相应焊接接头数量会增加。
    如果你只修改墙和柱,那肯定只影响纵向钢筋,修改板、梁就会影响横向钢筋。

    2018-11-24 22:21:39 

  • 钢筋绑扎接头

    2018-11-25 09:19:19 