• 防雷接地

    请问这些接地体有什么区别,是按接地母线来计算工程量吗。那三种不同的接地体又要不要分别计算呢。安装新手不懂请指教。母线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 桩基础按各个桩基础的面积合计+地梁的焊接面积=接地基础焊接面积(㎡)计算;
    镀锌扁钢(-40*4)按接地母线延长米(m)计算;


    2018-11-27 17:00:40 

  • 垂直的引下线套子目,不计主材费
    地梁内的地脚线套接地母线子目不计主材费
    40*4的镀锌扁钢套接地母线子目,记主材费
     还有主筋与圈梁的焊点套取子目不要忘记
    看着局部图,这是利用基础接地。
    还有地梁和桩基需要套跨界连接子目,按处计算
    室外若有人工接地另行计算,一般情况基础接地就够。

    2018-11-27 17:11:51 