弹棉花 2018-11-27 16:36:12 | 山东省 土建 | 732查看 2回答
这样位置 算吗。
1:砖混结构,拐角处墙体,拐角处无构造柱,(没设计构造柱),那么拐角处还放置拉墙筋吗?(有的说放置,有的说不用放置) 图纸要求拉墙筋深入墙内1米,无构造柱处要是放置拉墙筋,是按伸出墙内1米算呢? 还是通长算?2:填充墙的拉墙筋,建施图标注了构造柱放置位置,有些拐角没有构造柱, 拉墙筋还要放置吗?3: 砖混结构,车库洞口底部-0.1米,这是基础顶地圈梁的高度是在-0.1米处?地面做法150厚,还是地圈梁标高降到-0.25处?地圈梁顶要是有2公分防潮层,是不是得降到-0.27米处?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:砖混结构,拐角处墙体,拐角处无构造柱,(没设计构造柱),那么拐角处要放置拉墙筋,图纸要求拉墙筋深入墙内1米,无构造柱处要是放置拉墙筋,是按伸出墙内1米算,不是通长算。
2:填充墙的拉墙筋,建施图标注了构造柱放置位置,有些拐角没有构造柱, 拉墙筋还要放置的。3: 砖混结构,车库洞口底部-0.1米,这是基础顶地圈梁的高度是在-0.1米处。地面做法150厚,地圈梁标高不用降到-0.25。2018-11-27 17:03:38
-
设计低于国家标准按国家标准执行,设计高于国家标准按设计执行。希望可以帮到您。
2018-11-27 16:43:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看