37****@qq.com 2018-11-28 08:27:27 | 湖北省 土建计量GTJ | 747查看 3回答
老师你好,为什么标高位置在梁顶标高的钢筋量要多?反而底标高在基础底的钢筋量要少?
老师你好,为什么标高位置在梁顶标高的钢筋量要多?反而底标高在基础底的钢筋量要少?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你说的是框架梁和基础梁吗,基础梁的钢筋工程量少是因为还有其他基础构件的吧
2018-11-28 08:39:39
-
如果是尺寸、钢筋配置一样的梁的话:
顶标高的梁构件与柱或墙相连,梁的钢筋锚入柱或墙
基础底标高的梁端是弯锚,锚固长度比锚柱和墙要小
你可以钢筋 三维一下,看的比较清晰
希望可以帮助到您
2018-11-28 08:44:33
-
这是设计问题,可以看看平法
2018-11-28 17:52:44
-
剪力墙底标高设置为伸入基础底部和设置为伸入基础梁顶面,其计算结果不一样,不都是直接锚固到基础里的吗?
剪力墙底标高设置为伸入基础底部和设置为基础梁顶面,其计算结果不一样,不都是直接锚固到基础里的吗? 并且底标高为基础梁顶面的钢筋还要多!为什么啊?
-
各位大佬,地下两层,为什么基础柱钢筋只预留了接头出来,负一层钢筋贯通下来的
2019-04-17 15:58:05 补充我想要分层提取柱钢筋量,标高设置都没问题,负二层是基础底到层顶,负一层是层底到板底,为什么会这么算
-
绘制承台的时候顶标高选择筏板顶标高或者筏板底标高时,承台与筏板之间存在空隙,筏板底面与承台上表面所留出的空隙会多计算工程量,请问老师这是什么原因?2020-05-22 12:23:44 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看