• 电缆。

    配电箱到每一个的电线都不一样,那我在计算的时候,比如我要算3*2.5的,和5*6的,这两个的水平长度是需要都从配电箱开始量还是说,从配电箱出来的只有量一次水平长度

    补充问题:是不是就是说,不同规格的电缆,不能互相串联,必须都从配电箱开始
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 每一个回路都要从配电箱开始计算,回路布置位置要看平面图。

    2018-11-28 15:55:25 

  • 你好:要分别计算每一个回路的水平长度及垂直部分的工程量。此系统图有四个回路,所以要分别计算四次。

    2018-11-28 16:11:06 

  • 对,这都是单独的回路,每一个回路都单独从配电箱引出

    2018-11-28 16:12:39 