小林字51 2018-11-29 17:14:15 | 四川省 土建 | 1473查看 2回答
关于地下室侧壁TU-TJ水泥渗透性结晶防水涂料和聚苯板中间是否需要一道找平层?
图片为设计出的地下室侧壁做法,关于第4步,我个人认为TU-TJ水泥渗透性结晶防水涂料和聚苯板中间不需要做这道找平层,请各位大神来帮忙看一下到底我这个观点有没有问题?理由如下:我查过资料和规范,地下室侧壁使用TU-TJ水泥渗透性结晶防水涂料的优点就是外面不需要保护层,那那道找平层的意义到底是什么?是觉得水泥性防水涂料还不够平整?还是说这个找平层起的是保护层的作用?所以我觉得这个找平岑完全就没有必要存在了啊,本来水泥渗透性防水涂料本身就是一种水泥,自身就起到了找平的作用了啊。。如果说那道找平层是起的保护防水的作用,那聚苯板和砖墙同样也是起的保护防水的作用啊(聚苯板在地下室起不到保温作用)请各位大神来帮忙看一下到底我这个观点有没有问题?请大神从施工工艺来解释下。
补充问题:侧壁是混凝土墙,墙面已经达到了垂直度和平整度了啊。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
关于地下室侧壁TU-TJ水泥渗透性结晶防水涂料和聚苯板中间是否需要一道找平层?本来水泥渗透性防水涂料本身就是一种水泥,自身就起到了找平的作用了啊。1.2mm的水泥渗透性结晶起不到找平的作用。这个找平层就是弥补结构的垂直度和平整度要求。希望可以帮到您。
2018-11-29 17:23:12
-
1.2厚是防水涂料的涂层厚度达到防水功能,20mm水泥砂浆找平层起保护防水涂料和墙面找平作用。
2018-11-29 17:24:02