189****1515 2018-11-30 09:46:20 | 湖北省 土建 | 1216查看 2回答
关于板受力筋识图
如图,板结构说明未说明板上画的钢筋为附加筋,那么截图中的的板即设置了C8-200双向,又设置了跨版C8-100,还设置了X方向C8-200的面筋。这种画法是不是错误的。
补充问题:板配筋是单层双向配置
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是对的,你看说明第1条,指的是未标注的按C8-200,图纸标注的就按标注的C8-100计取
2018-11-30 10:43:15
-
有注明的按注明的来,未注明的以图纸说明而已!跟梁钢筋的集中标注和原位标注一样,原位标注大于集中标注
2018-11-30 10:54:35