186****2520 2018-11-30 10:53:25 | 湖北省 土建 | 867查看 3回答
剪力墙钢筋隔一不一
需要隔一不一
补充问题:像这种在其他箍筋中输入的话,那么箍筋尺寸为多少?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你想表达的是隔一布一不?在设置里面能设置的!有双向布置和梅花布置两样,详见后图!
2018-11-30 11:04:26
-
答;定义时,一个是在箍筋中定义,另一个在其它箍筋中定义的方法处理隔一布一。
2018-11-30 11:08:13
-
由于第二张图看不清,我只能先回答你第一、第三张图的处理方式。第一张图:在识别柱大样表后,软件会自动识别出不同的箍筋间距及直径,你只需要检查即可。第三张图是构造边缘暗柱,箍筋属性为C8-100/200,同样也只需要你在暗柱的箍筋属性里输入C8-100/200,它不代表隔一布一,它的意思是在暗柱箍筋在加密区间内为C8-100,在非加密区间为C8-200。
2019-11-27 14:40:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看