18174005103 2018-12-01 15:23:00 | 江西省 土建 | 2631查看 2回答
关于板筋拉通的技术规范,求帮忙分析
如图一,他说板钢筋双向拉通,我有以下几个疑问
1:板厚度不一样,但是板筋一样,应该断开把?
2:板标高不一样是否应该断开?
3:如图2.多块板,标高一样,厚度一样,板钢筋也是一样的,画图是进行多块板布置钢筋还是一块一块点
谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳厚度相差很小是可以拉通布置的标高相差很小也是一样拉通布置是多板布置的板钢筋布置拉通与否,主要是影响面筋工程量,对低筋工程量影响很小
2018-12-01 15:27:41
-
你好:1:板厚度不一样,但是板筋一样,应该断开把?按图纸要求,当板之间的高差与支座宽度之比小于6时,可以连续通过,也就是拉通布置。否则断开分别布置。
2:板标高不一样是否应该断开?1:6可以拉通布置。
3:如图2.多块板,标高一样,厚度一样,板钢筋也是一样的,画图是进行多块板布置钢筋还是一块一块点?相同的处理方法
2018-12-01 15:28:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看