飞扬 2018-12-01 17:19:17 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1901查看 2回答
在13钢筋中这个基础短柱用框架柱代替时怎么处理?急!!
这个基础不用带短柱独立基础画,用独立基础和框架柱画时,短柱的两个剖面应该怎么处理?
补充问题:我自己的处理方式就是把不同剖面图分成两个短柱来画,然后设置不同的标高:顶标高±0.00,底标高-1;顶标高-1,底标高-1.8。但是当两个短柱画在同一个轴线交叉点的时候,汇总的时候顶标高±0.00,底标高-1的短柱会出现“直筋长度计算结果小于0”计算错误的提示,无论是调整为纵筋锚固,还是调整纵筋露出长度,计算结果都小于0,这样该怎么处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
以预留孔洞深度为界分成两个短柱,分别绘制即可。
2018-12-01 22:15:46
-
以预留孔洞深度为界分成两个短柱,分别绘制即可。
2018-12-01 22:16:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看