安装-防雷接地-引下线问题
此处的防雷引下线是用柱内的两根对角钢筋,已经算了接闪杆、接闪带、接闪带支架的工程量。请问引下线长度算至基础梁之后,还需要算什么量吗。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
引下线长度应算至柱脚
2018-12-05 14:28:59
-
均压环敷设利用圈梁钢筋柱主筋与圈梁钢筋焊接接地跨接线安装接地母线安装-40*40
2018-12-05 15:32:15