12****@qq.com 2018-12-06 15:32:20 | 广东省 安装 | 6091查看 4回答
关于暖通防排烟系统的问题
想请教一下,加压送风系统是不是属于防排烟系统?对于消防补风风机所连接的风管是不是也属于防排烟系统?谢谢大家
补充问题:若都是属于防排烟系统,那按截图所示加压送风和消防补风机所接风管的厚度是按中压系统取值还是高压系统取值?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
加压送风、消防补风属于防排烟系统
2018-12-06 15:37:20
-
加压送风、消防补风属于中压系统风管,不属于高压系统风管(与排烟风机相连的排烟风管);
2018-12-06 15:56:26
-
加压送风,消防补风都属于防排烟系统,风管按中压还是高压系统要查设备表风机的风压值选定,风管系统的压力划分:低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P。
2018-12-06 16:34:20
-
加压送风属于防排烟中的防烟,按防排烟系统来,高压。刚刚请教了师傅,现场做的就是按防排烟。
首次提交 2020-05-16 11:25:52 最近修改2020-05-16 11:26:19 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看