186****2520 2018-12-06 18:49:31 | 湖北省 土建 | 637查看 1回答
关于板配筋问题
这块预制板厚60,单层双向配筋是底筋X,Y方向均为C6-150嘛?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的理解是完全正确的,X、Y向都是C6@150的
2018-12-06 19:07:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看