11****@qq.com 2018-12-06 19:38:49 | 湖北省 土建 | 1218查看 3回答
独立基础构件
这个新建构建是参数化独立基础单元中的带短柱杯口独立基础吗?这个图纸的尺寸是标错了吗?第二台的尺寸没看到。
补充问题:详图画两阶 表只有一阶的数据 是不是画错啦
补充问题:计算过了 1阶1800乘以1800 a1为700 二阶1800-700*2 只剩下一个柱400*400的尺寸了
补充问题:感觉图纸标错了 想找人确认一下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第二台的尺寸是需要自己计算的。以A边为例:A 的尺寸有了,还有一个a1的尺寸,这样就:A-a1*2的结果就是两个a2加上柱子的边长数据,也就是独立基础二台的尺寸了。B边计算方法相同。
2018-12-06 19:51:36
-
你好:新建独立基础,新建矩形独立基础单元,高度输入500,这是大样剖面图纸,是否二阶,需要看设计标注的,设计标注为一阶,高度500mm,定义框架柱,用点绘制。
2018-12-06 19:47:31
-
你好:需要自己推导出上部尺寸
2018-12-06 19:49:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看