乐仙 2018-12-06 20:33:20 | 河北省 安装 | 2587查看 3回答
消火栓及喷淋分包施工需不需要计取调试费,如何计点数
我们是总包,现将 消火栓及喷淋分包施工,需不需要计取调试费给施工单位,如何计点数,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:这种专业调试需要给专业施工单位的。
2018-12-06 20:50:13
-
总包自己调试(如果会的话)的,就不用给;如果总包不含调试的话,系统调试费就应该给专业分包施工单位。即:谁施工,谁记取。
2018-12-07 07:53:07
-
是的。。需要计取水系统调试费的。一般消防专业分包是需要包验收的,调试费必须给。调试费的计算办法按当地定额规定。下面是河南省的计算规则,你可以参考一下。
工程量计算规则
一、自动报警系统调试区分不同点数根据集中报警器台数按系统计算。自动报警系统包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,其点数按具有地址编码的器件数量计算。火灾事故广播、消防通信系统调试按消防广播喇叭及音箱、电话插孔和消防通信的电话分机的数量分别以“10只”或“部”为计量单位。
二、自动喷水灭火系统调试按水流指示器数量以“点(支路)”为计量单位;消火栓灭火系统按消火栓启泵按钮数量以“点”为计量单位;消防水炮控制装置系统调试按水炮数量以“点”为计量单位。
三、防火控制装置调试按设计图示数量计算。
四、气体灭火系统装置调试按调试、检验和验收所消耗的试验容量总数计算,以“点”为计量单位。气体灭火系统调试,是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等组成的灭火系统:按气体灭火系统装置的瓶头阀以点计算。
五、电气火灾监控系统调试按模块点数执行自动报警系统调试相应子目。
2018-12-07 08:26:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看