    输入/输出模块一般放在端子箱里面吗?输入模块是否也是放在端子箱里?哪些模块一般放在端子箱里,哪些放在端子箱外??出模
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 输入/输出模块一般放在端子箱里面吗?不再。在设备处安装
    输入模块是否也是放在端子箱里?不再。在设备处安装
    哪些模块一般放在端子箱里,哪些放在端子箱外??
    一般在端子箱内的模块有:隔离模块、广播模块、电话模块
    其余的都在设备附近安装

    2018-12-07 15:03:29 

  • 一般都是就近安装,有的有设计有模块箱,就放模块箱 输入/输出
    答疑解惑

    2018-12-07 15:08:38 

  • 答:2013火灾报警设计规范要求:

    6.8 模块的设置


    6.8.1 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。
    6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
    6.8.3 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。

    6.8.4 未集中设置的模块附近应有尺寸不小于 100mm×100mm 的标识。

     

    条文说明

    6.8 模块的设置
    6.8.1 模块安装在金属模块箱内,主要是考虑保障其运行的可靠性和检修的方便。
    6.8.2 由于模块工作电压通常为 24V ,不应与其他电压等级的设备混装,因此本条规定严禁将模块设置在配电(控制)柜(箱)内。
        不同电压等级的模块一旦混装,将可能相互产生影响,导致系统不能可靠动作,所以将本条确定为强制性条文。
    6.8.3 本报警区域的模块只能控制本报警区域的消防设备,不应控制其他报警区域的消防设备,以免本报警区域发生火灾后影响其他区域受控设备的动作。
        本报警区域的模块一旦同时控制其他区域的消防设备,不仅可能对其他区域造成不必要的损失,同时也将影响本区域的防、灭火效果,是必须避免的,所以将本条确定为强制性条文。
    6.8.4 为了检修时方便查找,本条规定未集中设置的模块附近应有尺寸不小于 100mm×100mm 的标识。


    2018-12-07 15:31:19 